$220 \; V$ पर $800 \; kW$ विद्युत शक्ति की मांग वाला एक छोटा शहर,$440 \; V$ पर बिजली उत्पन्न करने वाले एक विद्युत संयंत्र से $15 \; km$ दूर स्थित है। बिजली ले जाने वाली दो-तार लाइन का प्रतिरोध $0.5 \; \Omega/km$ है। शहर को यह बिजली शहर के एक सब-स्टेशन में लगे $4000-220 \; V$ के स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से मिलती है।
$(a)$ ऊष्मा के रूप में होने वाले लाइन पावर लॉस का अनुमान लगाइए।
$(b)$ यह मानते हुए कि लीकेज के कारण बिजली का नुकसान नगण्य है,संयंत्र को कितनी बिजली की आपूर्ति करनी चाहिए?
$(c)$ संयंत्र पर लगे स्टेप-अप ट्रांसफार्मर की विशेषता बताइए।

Vedclass pdf generator app on play store
Vedclass iOS app on app store
(N/A) आवश्यक कुल विद्युत शक्ति,$P = 800 \; kW = 800 \times 10^3 \; W$.
शहर में आपूर्ति वोल्टेज,$V = 220 \; V$.
जिस वोल्टेज पर विद्युत संयंत्र बिजली उत्पन्न करता है,$V' = 440 \; V$.
शहर और बिजली उत्पादन केंद्र के बीच की दूरी,$d = 15 \; km$.
दो-तार लाइन का प्रतिरोध $= 0.5 \; \Omega/km$.
तारों का कुल प्रतिरोध,$R = (15 + 15) \times 0.5 = 15 \; \Omega$.
सब-स्टेशन में $4000-220 \; V$ रेटिंग का स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है।
ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज,$V_1 = 4000 \; V$.
ट्रांसमिशन लाइन में धारा $I = \frac{P}{V_1} = \frac{800 \times 10^3}{4000} = 200 \; A$.
$(a)$ लाइन पावर लॉस $= I^2 R = (200)^2 \times 15 = 40000 \times 15 = 600,000 \; W = 600 \; kW$.
$(b)$ संयंत्र द्वारा आपूर्ति की गई कुल शक्ति $= \text{आवश्यक शक्ति} + \text{पावर लॉस} = 800 \; kW + 600 \; kW = 1400 \; kW$.
$(c)$ पावर लाइन में वोल्टेज ड्रॉप $= I \times R = 200 \times 15 = 3000 \; V$.
संयंत्र से प्रेषित कुल वोल्टेज $= \text{ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज} + \text{वोल्टेज ड्रॉप} = 4000 \; V + 3000 \; V = 7000 \; V$.
चूंकि संयंत्र $440 \; V$ पर बिजली उत्पन्न करता है,इसलिए स्टेप-अप ट्रांसफार्मर की रेटिंग $440 \; V - 7000 \; V$ है।

Explore More

Similar Questions

एक स्टेप-अप ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात $3:2$ है। यदि प्राथमिक कुंडली (primary coil) में वोल्टेज $30\, V$ है,तो द्वितीयक कुंडली (secondary coil) में वोल्टेज क्या होगा?

ट्रांसफार्मर के महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए।

एक ट्रांसफार्मर जिसमें प्राथमिक कुंडली में $300$ फेरे और द्वितीयक कुंडली में $150$ फेरे हैं,$2.2\, kW$ का आउटपुट पावर देता है। यदि द्वितीयक कुंडली में धारा $10\, A$ है,तो प्राथमिक कुंडली में इनपुट वोल्टेज और धारा क्या होगी?

एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में $100$ फेरे हैं और इसमें $8 \text{ A}$ की धारा बहती है। यदि इनपुट पावर $1 \text{ kW}$ है,तो $500 \text{ V}$ आउटपुट प्राप्त करने के लिए द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी $:-$

Difficult
View Solution

एक आदर्श स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर का प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज क्रमशः $200 \,V$ और $25 \,V$ है। द्वितीयक कुंडली एक उपकरण से जुड़ी है,जो $2 \,A$ की धारा खींचती है। प्राथमिक कुंडली में धारा है ($\,mA$ में)

Vedclass Products

For Students

Vedclass Test Series

Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.

Start Free Trial
For Teachers

Exam Paper Generator

Generate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.

Try Free
For Institutes

Online Exam Module

Live online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.

See Demo